Waffenraum

Registriert
18 Mai 2006
Beiträge
2.027
Wie lange meinst du dauert es, bist du in dem Raum Waffen lagern würdest? Ich vermute das sind Stahlbetonwände?
Bist du schon mit einer Trocknungsanlage aktiv?
 
Registriert
12 Jul 2016
Beiträge
5.252
Dauert ca. 1 Jahr, je nach Betonstärke.
Lunftentfeuchter ist da Pflicht drin
 
Registriert
7 Aug 2016
Beiträge
2.527
Wie lange meinst du dauert es, bist du in dem Raum Waffen lagern würdest? Ich vermute das sind Stahlbetonwände?
Bist du schon mit einer Trocknungsanlage aktiv?
Beton hat es nur oben und unten - die Wände sind aus Ziegel.
(... nach dem Faltblatt des Bay.LKA)

Aktuell stehen nur meine beiden Standard-Büchsen drin.
Eine Howa 1500 6,5cm und ein 98er 7x64 (beide mit Kunststoff-Schaft)
---
Meine 'Möbel' werde ich erst nächstes Jahr angehen zwecks Luftfeuchte.
Aktuell wird ein Trockner verwendet, der erst ab 50% Luftfeuchte arbeitet.
Derzeit zeigt er 54% Luftfeuchte an ... .
Mal abwarten, wie sich das entwickelt
 
Registriert
5 Okt 2013
Beiträge
82
Die Baufeuchte haben wir damals auch unterschätzt und dadurch teure Rostschäden an 2-3 Waffen gehabt….
Dagegen helfen die kleinen Luftentfeuchter von Ama… … unser läuft seit 1,5 Jahren durchgängig auf kleiner Stufe und braucht i.was um die 100Watt
 
Registriert
7 Aug 2016
Beiträge
2.527
Die Baufeuchte haben wir damals auch unterschätzt und dadurch teure Rostschäden an 2-3 Waffen gehabt….
Dagegen helfen die kleinen Luftentfeuchter von Ama… … unser läuft seit 1,5 Jahren durchgängig auf kleiner Stufe und braucht i.was um die 100Watt
... müsste mal nachschauen, was mein Exemplar für einen Verbrauch hat.
Ich meine, der ist nicht mal mit 100W angegeben - ist auch egal, subjektiv rentiert er sich.
 