Die Dose hängt an einer eigenen Sicherung (für Spülmaschine). Die max. Leistungsaufnahme der Spülmaschine liegt laut Anleitung bei 2400 Watt.

Hier wurde ja schon viel gesagt, aber vielleicht noch ein Hinweis:

Bei der festen Installation (der neuen Steckdose) muss der Querschnitt für die maximale Belastung ausgelegt werden.

Diese definiert sich nicht über das aktuell angeschlossene Gerät, sondern nur über die Sicherung!
Im Fehlerfall kann der maximale Strom fließen, den die Sicherung ohne abzuschalten durchlässt. Den muss die Leitung ohne Brandgefahr verkraften können.

Davon ab, wer weiss welches Gerät mit welcher Leistung in 5 oder 10 Jahren an die Steckdose angesteckt wird. Auch deswegen immer an der wirklichen Obergrenze orientieren, die eben durch die Sicherung gegeben ist.
 

Wheelgunner_45ACP

Moderator
Registriert
18 Sep 2015
Beiträge
18.375
Vermutlich der RA der Rechtsabteilung des Herstellers…….

Mit so Dingen wäre ich Vorsichtig, da gibts Möglichkeiten das ohne Veränderung der Maschine zu machen, sind ja schon einige genannt…
Dann bau dit halt eine Verlängerung mit 1m länge, flacher Stecker auf der einen Seite, Steckbuchse auf der anderen.

Grundsätzlich ist das Ablehnen einer Garantieleistung nicht so einfach. Da muss die Veränderung schon einen kausalen Zusammenhang mit dem Problem haben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Registriert
21 Jan 2002
Beiträge
78.559
Hier wurde ja schon viel gesagt, aber vielleicht noch ein Hinweis:

Bei der festen Installation (der neuen Steckdose) muss der Querschnitt für die maximale Belastung ausgelegt werden.

Diese definiert sich nicht über das aktuell angeschlossene Gerät, sondern nur über die Sicherung!
Im Fehlerfall kann der maximale Strom fließen, den die Sicherung ohne abzuschalten durchlässt. Den muss die Leitung ohne Brandgefahr verkraften können.

Davon ab, wer weiss welches Gerät mit welcher Leistung in 5 oder 10 Jahren an die Steckdose angesteckt wird. Auch deswegen immer an der wirklichen Obergrenze orientieren, die eben durch die Sicherung gegeben ist.
Bei mir hängt da ein 16A Automat (also max 3600Watt) und ein 2,5 Quadrat Leitung. Da kann dann dran was immer so im Haushalt anfällt, ohne, daß die Leitung besonders warm wird, was derselben im Laufe der Jahre nicht besonders gut bekommt, sollte sie zu warm werden, weil de Querschnitt zu gering ist.
Viel hilft in dem Fall viel.
Okay, die Steckdose wurde damals mit der Leitung für den E Herd gelegt. Da durfte es etwas mehr sein.
 
Registriert
5 Jul 2012
Beiträge
2.555
Dann bau dei halt eine Verlänger um mit 1m länge, flacher Stecker auf der einen Seite, Stecakbuchse auf der anderen.

Grundsätzlich ist das Ablehnen einer Garantieleistung nicht so einfach. Da muss die Veränderung schon einen kausalen Zusammenhang mit dem Problem haben.
Das Problem ist wahrscheinlich eher mit der Versicherung vom Haus, wenn Leitungen nicht vom Fachmann verlegt wurden … schon einem E-Herd darf man ja offiziell nicht (mehr) selber anschließen.
 
Registriert
21 Jan 2002
Beiträge
78.559
Die Schweden verkaufen noch viele freistehende Herde mit Perilex Steckdose. Da brennen auch nicht mehr Häuser ab.
Gerade kurz nach Weihnachten einen neuen gekauft. Bosch, sowas gibts bei uns gar nicht mehr.
 
Zuletzt bearbeitet:
Registriert
9 Okt 2015
Beiträge
1.005
Wenn du den Stecker schon abschneidest, dann bitte zumindest Aderendhülsen und eine Krimpzange nehmen (Verlöten ist eine denkbar schlechte Idee).
 
Registriert
5 Jul 2016
Beiträge
795
Projekt ist beendet. Wurde eine 2.5mm² Starrleitung (eindraht... keine feindrähtige), per Wago 221 verklemmt und am anderen Ende eine einfache Schuko-Kupplung aus dem Baumarkt.

20220906_093738.jpg
 
Registriert
22 Jan 2016
Beiträge
2.523
Bei Wagoklemmen eh nicht. Aber viele kaufen sich halt (weil die ja soo teuer sind) trotzdem nur eine Lüsterklemme. Und Lüsterklemme und verlötete Litze ist ja eine bekanntermaßen brandgefährliche Kombination.

Aber du hast recht: Hätt' ich dazuschreiben können :oops:
Es sei dir verziehen.
😆
 