- Registriert
- 31 Jan 2016
- Beiträge
- 481
Die Dose hängt an einer eigenen Sicherung (für Spülmaschine). Die max. Leistungsaufnahme der Spülmaschine liegt laut Anleitung bei 2400 Watt.
Hier wurde ja schon viel gesagt, aber vielleicht noch ein Hinweis:
Bei der festen Installation (der neuen Steckdose) muss der Querschnitt für die maximale Belastung ausgelegt werden.
Diese definiert sich nicht über das aktuell angeschlossene Gerät, sondern nur über die Sicherung!
Im Fehlerfall kann der maximale Strom fließen, den die Sicherung ohne abzuschalten durchlässt. Den muss die Leitung ohne Brandgefahr verkraften können.
Davon ab, wer weiss welches Gerät mit welcher Leistung in 5 oder 10 Jahren an die Steckdose angesteckt wird. Auch deswegen immer an der wirklichen Obergrenze orientieren, die eben durch die Sicherung gegeben ist.